직렬리액터용량관련 > 공지사항

본문 바로가기

quick.png
공지사항
Home > CUSTOMER CENTER > 공지사항
공지사항

직렬리액터용량관련

페이지 정보

작성자 최고관리자 작성일20-04-10 17:11 조회3,195회 댓글0건

본문

일단 전력용 콘덴서와 직렬리액터의 선정은 전력계통의 단자전압및 고조파등을 고려하여 선정하여야 합니다..

직렬리액터 주의사항으로는

(1) 콘덴서 단자전압의 상승

  6% 리액터 삽입에 의해 콘덴서 단자전압은 약 6% 상승하고, 콘덴서 전압도 약 6% 증가한다. 따라서 콘덴서는 약 13%의 용량이 증가하는 것이 되므로 큐비클내의 발열을 검토할 때는 주의할 필요가 있다.

  (2) 콘덴서와 용량을 합치는 일

  직렬리액터는 직렬기기이므로 동일 용량의 콘덴서와 조합시킴으로써 성능이 발휘된다. 가령 6[kVA] 리액터는 콘덴서 100[kVA]에 접속되면 비로서 리액턴스 6%가 되어 제5고조파에 대해 유효하게 된다. 만약 이

6[kVA] 리액터를 콘덴서 50[kVA]에 접속한 경우에

는6kva×(50kva/100kva)2=1.5kva 이 되어 콘덴서

50[kVA]에 대해서는 3% 리액턴스가 되어 제5고조파에 대해서는 효과가 없고, 오히려 회로정수에 따라서는 증가하는 경우가 생긴다.

  만일 콘덴서의 보수점검시 리액터가 부착한 콘덴서 뱅크에서 일부의 콘덴서를 제거한 채로 운전하는 경우, 리액턴스는 주파수 변동 및 콘덴서, 리액터의 제작 허용차의 여유를 보아 5% 이하가 되지 않도록 주의할 필요가 있다.

  (3) 콘덴서의 최대 사용전류는 그 충전전류 고조파가 포함되어 있는 경우, 그 합성전류의 실효값이 정격전류의 135% 이내라고 규정되어 있다. 콘덴서 전류가 정격전류의 120% 이상 흐르는 경우에는 고조파의 영향을 받고 있다고 믿어지므로 이러한 경우에는 다른 기기에 악영향을 줄 것을 고려하여 직렬리액터를 사용할 필요가 있다.

  (4) 모선의 단락전류가 큰 계통 또는 병렬 콘덴서군이 있는 경우에 콘덴서에 직렬리액터가 부속되어 있지 않으면, 콘덴서 투입시에 돌입전류가 과대해지기 때문에 CT 2차측회로에서 플러시오버(Flashover)하는 수가 있다. 이와 같은 계통에 콘덴서를 접속할 때는 직렬리액터가 부속된 것을 접속하도록 한다.

 

아 경부하시에도 직접 접속된 상태이기 때문에 계통의 고조파 전반 특성이 매우 나쁘다고 할 수 있다.

  앞에서 살펴 본 내용을 요약하면 다음과 같다.

  ① 직렬리액터가 없는 콘덴서의 경우는 배전계통의 임피던스와 공진현상이 발생하고, 고조파의 확대 현상이 발생하기 때문에 필히 직렬리액터를 부착한 콘덴서로 할 것

  ② 콘덴서의 용량은 전부하 상태에서 역률이 거의 1이 되도록 선정할 것

  ③ 고조파 유입량을 정격전류의 120% 이하로 하고, 접속점의 전압 왜곡률을 표 2 이하로 할 것

  ④ 저압측에 설치하는 경우는 저부하시에 전압상승을 초래하기 때문에 필히 자동역률조정장치를 설치할 것

  일반적으로 수변전설비 계통에서 고조파를 고려할 때는 ① 고조파 발생원, ② 회로의 임피던스, ③ 대상기기의 고조파  내량 등 세 가지를 고려할 필요가 있다. 어떤 기기가 고조파 장해를 받는다고 하면 우선 ①, ②를 조사하여 고조파 분류계산을 하고, 해당 기기 접속점의 전압․전류를 구할 수 있다. 이 값과 ③ 기기의 허용기준을 비교하여 상한치를 초과하면 장해를 받고 있는 것으로 판단한다.


리액터의 용량을 높게한다면,

  

제5고조파에 대한 내량을 6% 리액터인 경우의 약 2배로 하는 것을 생각하면 직렬리액터는 8%가 된다. 한편 여러 가지 고조파 발생기기가 접속되어 있는 전력계통에 존재하는 고조파로 제5고조파 다음으로 많은 것이 제7고조파, 제3고조파이다. 8% 리액터는 공진차수가 3.5차가 되며, 제3고조파에 대해서는 용량성이 되어 확대시킬 우려가 있다.

  그래서 제3고조파가 많은 경우에는 공진차수를 더욱 낮게 할 필요가 있다. 직렬리액터의 값을 13%로 하면 공진차수는 2.8차가 되고 제3고조파에 대해서는 유도성이 된다. 또한 제5고조파에 대한 내량은 6% 리액터의 약 5배가 된다. 직렬리액터의 용량을 증가시킴으로써 고조파 내량이 올라간다.

  그러나, 6% 이상의 리액턴스를 사용하는 경우에는 콘덴서 단자전압의 상승이 커지므로 특수 사양의 콘덴서를 사용해야 한다.

  일반적으로 3상회로에서는 선간 전압파형에 3배수 조파는 이론적으로는 존재하지 않는다. 그러나 특수한 경우 3조파 또는 4조파가 발생할 가능이 있으므로 6%의 리액터를 선정하는것이 바람직 합니다


댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

상호명 세명전기 대표자 김명환 사업자등록번호 111-43-61911 전화 02-6679-7650 팩스 02-6679-7651 이메일 (1) smtr@smtr.co.kr (2) smtr1@naver.com
매장주소 서울시 구로구 구로동 1258 중앙유통단지 라-1412 공장주소 서울시 구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지 J-바-177호
Copyright © 2020 세명전기. All Rights Reserved. Admin

TOP ▲